点赞K版的探索,有些东西需要自己试试才能知道他的实际用处,可能有一些局限性。
但是作为一个外部的转速的实际参考也是不错的。毕竟它相对于编码器来说价格差了一点点。
所以不要拿他跟编码器说事,,让他做可以做的事,做到极致就是最好的,,
看了一下手册,S120只能在SERVO上使用,,可能是版本低的问题,有时间下个新的手册找找
G130没有这个功能,,
我记得去年开自动化会议的时候,K版在开就在尝试这个功能,,
是,有一年的技术交流会,我曾经提出过自己的想法,就是利用P1300 = 19的独立电压设置功能,自己做转速闭环和转矩闭环控制。当时西门子的技术支持工程师,说接近开关的转速信号功能,目前仅限于监控保护,其他的不行。因为当时仅仅是想法,纸上谈兵,所以将信将疑。此事也就搁置了。
今年,我在实验CU240E-2NP与计算机的直接PN通讯,正好看到这个接近开关的用法,于是,就把接近开关的转速信号接入CU,在电脑上实时监控r586发现,这个转速的反应速度还是很快的。而且是可以自由的BiCo。于是用这个信号做了一些逻辑控制的功能,满足我的需求。这在以前必须是用VC方式才能实现的功能,现在我用SLVC就可以了。当然很高兴了。感想满满。