回复:G120 CU240S PN 与CPU 1516-3PN/DP通讯后静态优化做不过去

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-27 15:42:30

10楼

展开查看
以下是引用freezhi在2017-10-27 10:48:32的发言 >



是这个型号

哦,这个V4.7的有参数96。如果你快速调试,选择了应用等级,它会自动上电后,首次启动,执行自动电机辨识。

在博图调试面板上也是不同的。

而且运行时,会根据运行状态做调整。和以前不一样。

看最新版本的《控制单元CU240B- 2/CU240E- 2》


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。