回复:G120 CU240S PN 与CPU 1516-3PN/DP通讯后静态优化做不过去

freezhi

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2011-11-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-10-27 16:09:59

11楼

展开查看
以下是引用yming在2017-10-27 15:42:30的发言 >10楼

哦,这个V4.7的有参数96。如果你快速调试,选择了应用等级,它会自动上电后,首次启动,执行自动电机辨识。

在博图调试面板上也是不同的。

而且运行时,会根据运行状态做调整。和以前不一样。

看最新版本的《控制单元CU240B- 2/CU240E- 2》


以下是引用freezhi在2017-10-27 10:48:32的发言 >:是这个型号

引用详细内容:



是这个型号

版主 最新版本的《控制单元CU240B- 2/CU240E- 2》你有吗发个链接吧