大家好!
这几天在做一个闭环测试,为了方便测试,S7-300使用DP通讯与第三方变频器进行通讯,这可倒好,闭环通讯还没有开始,就栽倒到了DP通讯上了,由于在家里进行测试,没有那么好的条件,接地等等也不敢保证是不是特别可靠。
事情是这样的,与以往一样,把硬件连接好,然后上电进行测试,通讯波特率是500KB,变频器一动作就立即报通讯故障,反反复复进行了N多次的测试还是一样,无奈又加一条地线情况肖薇改善一点点,但是基本上变化不大,于是接着往下降低波特率,500>187.500>1.9200>0.96然后一直降到底9600以后比500好一点,还是没有解决问题。
意想不到的事情发生了。
把波特率修改为3MB既然破天荒的没有问题了,基本上非常正常,变频器运行起来也正常。偶尔会有一下BUS故障,但是3MB的波特率完完全全比低波特率的效果好。而且进行测试基本上没有问题。
这个问题想请教一下各位这是什么情况?
这个问题我会继续跟进继续反馈新的情况。