恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-10-27 22:01:31
6楼
另外补充一下,同步电机的高速控制,是在弱磁区20000rpm,电机运行330Hz以上了,这也属于深度弱磁了。国产的变频器行吗?也要有点心眼。可以利用此调试验证测试它的输出性能。
第一,将水泵的进水口截面用阀门关闭,将电机运行到最高转速333.33Hz,监控电流实际值;
第二,将进水口阀门逐步渐进打开,并观察电机实际电流,直至达到额定,此时停止调节阀门开度。保持此电流值不变;
第三,观察并验证水泵的流量或流速,如果达不到需求,就是系统设计问题了。如果水泵的流速或流量能达到需求,就满足设计标准了。
第四,继续再加大阀门的开度,观察电机实际电流,如果电流继续增大,无停止,那就是变频器内部没有设计截止特性功能。这样的变频器容易过载出问题的。要心中有数。以此检查和验证变频器的过载自动保护功能。
顺便宣传一下西门子的变频器,以MM440为例,他在标量控制时(也就是你说的开环控制),可以设置一个最大电流限制,一旦电机运行达到了此电流值,电机的转速会自动截止,保持在最大电流下的转速不会上升,而是降低。以保护电机过载。这也是传动控制行业术语,叫挖土机特性。
如果电机在20000rpm下,电流加不到额定值转速就跌了,那是电机恒功率特性不行,达不到要求。
综上,一个调试过程,你可以利用传动控制原理,考核各个方面的性能和品质。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主