以下是引用kdrjl在2017-10-27 21:31:52的发言 >5楼

楼主是否以前玩过风机泵类的负载控制与驱动呢?从你介绍的问题来看,找不出毛病。空载是对的。眼睛不要死盯着电机的电压,对于交流调速而言,电压和电流是适配的,互相都受对方参数变化影响。某种意义上讲,电机电压的大小与电机的输出转矩成正比!


风机泵类负载有特殊性,转矩与转速非线性关系。而且电机负载受力是流体力学。所以,眼睛应该放在负载上,泵的出口截面与进口截面对电机的受力有直接的作用关系。


当你带载时,如果频率没有达到额定值,而电流达到了额定值。说明什么?说明负载太重了。这才是问题的引子,顺着它去找解决方案。就快了。


楼主的问题不是产品问题,是技术问题,行业的基础知识要掌握,才能做好此项工作。

非常感谢版主的指导!

楼主是否以前玩过风机泵类的负载控制与驱动呢?从你介绍的问题来看,找不出毛病。空载是对的


我没有玩过风机水泵控制控制与驱动,机械设计系统是否有问题呢?我很是怀疑! 我这种情况,也问了变频器厂家,他们调试别的项目高速电机,输出电压是达到反电动势电压,转速也能达到额定,所以,我才怀疑电机问题。  电机厂家,做的电机别的项目都没有问题。但是,跟我一样的厂家用的电机是160kw,变频器也是沃森的, 是个负压风机。情况跟我的是一样。 达不到额定运行效果,如果在额定运行,电机电流过载,电机发热厉害。所以,只能运行在非额定情况下使用。真空度能达到要求。

本来就是一个节能的产品,用高速电机代替传统的泵类,如果不运行在额定状况,那节能效果从何谈起?


空载是对的??


空载情况,转速达到20000rpm,但是此时输出电压也只有250v,电流16a,功率达到了9.3kw,这空载也不正常的。


因为,我空载时电机没有装水泵,只是一个单独的电机,然后在额定转速下和额定频率下运行,输出功率最多只有2kw以内算正常,现在直接都快到10kw了。电机厂家说在出厂前测试说空载输出功率没有那么大。


变频器,我也换过英威腾的,效果是一样的!

对于667hz频率, 只能使用进口的?国内变频器还真的没有一样能够胜任?沃森也在别的项目有成功的应用,所以,这些问题综合到一起,还真的是一盆浆糊。


对于你的分析, 我觉得是这个机械系统设计的问题。  高速泵泵前管道,125mm经过调节阀,然后再次变径为80mm。高速泵前有个前置泵,需要一定压力,需要一个前置泵提供0.3Mpa。流量18m3/h。   然后经高速泵(双头水泵)打出去,水管内径20mm,扬程250米,实现流量18m3/h,压力是2.5Mpa。这样的一个系统。我的触摸屏画面有管道连接图。请版主和有经验大神分析,这个系统是否能实现!