回复:变频器输出电压只有AC260V 是什么原因?

左传

  • 帖子

    334
  • 精华

    6
  • 被关注

    308

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-28 09:13:43

8楼

一个高速永磁同步电机,在空载状态下,反电动势是多少,这个变频器输出电压就是和反电动势一样的。

但是,我这边情况就不是这样的,反电动势340v,输出电压只有260v,这显然,也不正常。这是我个人理解,不知道是否正确?



某种意义上讲,电机电压的大小与电机的输出转矩成正比?

能否具体解释下?

风机、泵类具有相似的负载特性, 均属于二次方转矩负载, 从理论上讲具有以下特点:
  Q2/Q1=N2/N1H2/H1 =(N2/N1)2P2/P1 =(N2/N1)3
  式中: Q1、Q2 ———流量, m3/s; N1、N2 ———转速, r/min; P1、P2 ———功率, kW; H1、H2 ———扬程, m。

  从这三个公式中可以看出, 风机、泵类负载的流量与转速成正比, 扬程与转速的二次方成正比, 功率与转速的三次方成正比。当流量需要改变时, 只改变风门或闸门的开度, 而电机保持恒速运转, 所需功率降幅很小, 工作效率低。如通过调节转速来控制, 则所需功率以近似流量的三次方大幅度下降。