版主,麻烦多多指导!

我很想知道,你所谓的20000rpm空载下的功率9.3kW是怎么来的?是实测的?还是算的?如何计算的?


我不是计算的,直接在变频器里这些数据都是可以读出来的!实测,也不知道怎么测?


所有的高速电机数据,都是变频器和plc通讯读到屏幕上显示的。而且,和变频器监控这些(电压,电流,公功率)参数一一对应的。跟变频器里监控到数据是一样的!


我为什么说没看出毛病?原因是,20000rpm下空载,电流是16A,而电机额定电流是54A。只有额定的1/3左右,在如此深度弱磁下,看不出问题。而且空载高转速的运行,电机的轴承阻力是按指数变化的,这个我们都做过实验,电机只要超过100Hz以上,轴承阻力的上升是非常快的。能到多大的损耗,没有统计,只有实测为准了!


这个功耗在空载情况下不会有那么大功耗吧?9.3kw??轴承阻力也不会那么大 吧!


我的电机轴功率是17kw, 做电机是30kw,这个余量是充足的!


还有这个泵体系统整体是否合理?根据我描述的管道管径,压力和流量的问题,能否给予指导?