S7-1200控制V90PN 正极限停止

3984

3

2017-10-28 10:58:16

展开查看
引用自找答案,问题ID:173027

现采取的控制方式: 通过FB284实现V90PN的EPOS控制,正负极限和原点接在了S7-1200PLC上,通过FB284里运行模式的更改完成原点复归的动作。 出现的问题: 在原点复归的过程中,机械手碰到正负极限时,不能立刻停止,反方向搜索原点。而是,超出正负极限一段距离,再进行反方向搜索原点。 期望解决方案: 在原点复归的过程中,机械手碰到正负极限时,可以立刻停止。(不一定要采取上述的方案,亦可采取脉冲或者其他方式) 问题: 该选择哪一种控制方式,进行参数的设定可以实现期望?

提问者:昵称*会飞的翅膀


conquer3 回答道:

EPOS模式下,不支持碰到原点自动反转,处理方法如下
方法一、把原点设置在工作区域外,这样就可以单一方向寻原点
方法二、自己编程让其碰到极限开关,自动反转寻原点
V90PN在EPOS模式下的回零操作
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109749068/v90pn%E5%9C%A8epos%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B8%8B%E7%9A%84%E5%9B%9E%E9%9B%B6%E6%93%8D%E4%BD%9C?dti=0&lc=zh-WW

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>

先谢过路过的大神!

S7-1200控制V90PN    用 FB284回原点
在正限位和参考点之间,正向走到正极限停止不动了。

在正极限:触发可以回原点:回完原点在参考点到正限位方向的下降沿的位置。

在负限位和原点之间:回完原点在参考点到负限位方向的下降沿的位置。

负极限不能回原点。

感谢讨论!


第一次发帖。不懂的地方还请见谅!