回复:变频器输出电压只有AC260V 是什么原因?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-28 12:23:00

22楼

展开查看
以下是引用左传在2017-10-28 11:56:51的发言 >21楼

你好!大侠。永磁同步电机是节能节电的!就是我输出多大的力,就用多少的电。

在空载的情况下,输出功率近10kw,这个不正常的。你说的输出功率没啥用处,那在空载情况下,输出功率是如何精确的计算的呢? 还有,永磁同步电机输出功率计算: P=根3*电压*电流*功率因数*效率是按照这个计算的! 但是,永磁同步电机的负载率低于25%时,电机功率因数也偏低。这个输出功率,计算跟上述四个方面都有关系,如何才能准确算出呢?

以下是引用yming在2017-10-28 11:10:45的发言 >20楼:嘿嘿,K版,你就直...

引用20楼详细内容:

嘿嘿,K版,你就直接告诉人家不就得了。

功率?你看到的是输出的视在功率。这个没啥大用处。

空载时,视在功率绝大部分都是无功功率,电流矢量和电压矢量接近90度,它主要都是励磁电流。你这个空载电流相对说不大,我们异步电机的励磁电流一般都是电机额定电流的45%左右。

你又不是矢量模式的变频器,直接能读出两个分量,所以你看输出电流没啥用。要看变频器的进线电流,空载时的进线电流(变频器的cos)才能等效成(变频器损耗+电机全部损耗)。


至于,空载电流大,这是风机、泵类的特性,无负载时,电流超大,本来就是这样的。

翻翻 老版主 海哥的帖子?


以下是引用左传在2017-10-28 10:17:59的发言 >18楼:我也问过做高速电机...

引用18楼详细内容:

我也问过做高速电机的研发人员,实测和理论,电机空载情况下,输出功率2kw以内是正常的,这就考虑到轴承阻力和电机功耗问题。


功率?空载功率?能描述一下吗?


这个我还真的蒙圈了!因为我监控的功率是变频器输出的实际功率。空载功率,我个人理解就是纯粹的电机,我就是电机轴上面什么也不安装,只是电机,然后自学习参数,变频器运行。这个时候监控的功率,就是空载功率!


我的理解是否有问题?


功率?你所谓功率我不太理解?



以下是引用kdrjl在2017-10-28 10:01:13的发言 >16楼:OK。是这样。功...

引用16楼详细内容:

OK。是这样。


功率?空载功率?能描述一下吗?嘻嘻

以下是引用左传在2017-10-28 09:55:59的发言 >15楼:而且这样的问题,...

引用15楼详细内容:

而且这样的问题,实际试一下就知道了,固定的泵进出口,此时电机转速不变,观测电机实际电流,当阻挡一下泵的进口截面,改变一下截面积,你就会看到电机电流的变化了。


这个我们在出口做过实验,出口管道关闭或是打开很小,这个时候我运行在17000rpm,电流56A.。我把出口打开或是稍微开大一点,电流立马升到快70A,我直接停机了!

我不是和你说了么?

你看看你的变频器进线侧的电流是多少?再查查你的变频器的功率因数是多少?

进线的电压、电流、功率因数的乘积才能反映出,此时的空载的变频器自身损耗+电机损耗。

你看到的那个电流是空载的励磁电流。好么?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?