恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-10-28 20:33:51
6楼
嘿,借题发挥?嘻嘻
G120启动到设定转速超调,解决的办法很多。需要根据系统的情况具体问题具体对待。
比如说,你的G120系统在做完了动态和静态的优化与辨识以后,
首先要检查一下,参数P342 = ?r345 = ?
然后要检查P1470=?P1472 = ?
P1496 = 100?
我的做法:
P1496=100
2*r345*1000 = P1470 * P1472 ----(式1)
令P1470 = 1.6 - 2.8之间任意值,计算P1472并将结果修改至两个参数。然后,空载阶跃给定设定值至额定转速,观察转速加速过程是否超调?如果超调,降低P1470提高P1472,乘积不变。直至满意为止。
也可以根据自己的系统转动惯量(惯量比较大),对(式1)左边乘以1,2,3整数后,计算P1470和P1472的乘积。
还有一个专业的做法,在此讲一下,不做推荐。因为涉及4级授权,要改变内部对3级授权不开放的参数。就是速度调节器自适应功能。这个功能做的效果超棒。它的基本原理是起步转速低的时候,放大倍数高,积分时间小,随着转速的升高,自动降低放大倍数,提高积分时间。其结果就是动态的响应速度快,灵敏,稳态时不超调。特性温和。
和盘托出。仅供参考。
k版算是庖丁解牛啊!
G120用的次数不算很多,而且没有受过什么培训,基本是自己在想办法摸索,真希望能跟着调试一次看看。
我扒拉出参数:
p342=1,不过这个好像是默认的,上次也发帖讨论过,一直不知道怎么设定。
r345=0.099s;
2*r345*1000 =198
1470=5;
1472=144ms;
P1470 * P1472 =720
1496=0%;
那我首先要启用1496到100%,然后修正1470和1472了?!
我这个是起升应用。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主