以下是引用kdrjl在2017-10-28 18:42:19的发言 >

我用接近开关,4脉冲/周,对于2极电机,是300rpm最低至12000rpm最高。低于300rpm不考虑精度,低于60rpm根本不关心,因为这个转速用不到。直接过。要么升,要么停车。


接近开关的转速测试,一般都不会低于5Hz的。不超过20Hz的低频测试,选用60齿码盘。如果不考虑编码器的话。哈哈,不管怎么说,传统的,习惯的,便宜的转速测试方法很多呦。


什么时候,编码器是白菜价,估计用的也还是不多,因为编码器的信号处理确实事多。非用不可没办法,但凡能用其他的,也不选编码器。除非编码器直接上网。哈哈,现在好多传感器都可以直接通讯了。

所以,你说对了,关键就是“要有一个转速哪怕很小的转速,才能实时可控。”;这也是我以前说过的,必须能克服静摩擦力转起来。只要能转起来,就可以降低进入SLVC的频率(转速)设定点。

换句话说,就是不能堵转!也就是说,设计之初,就要考虑好机械系统的启动静摩擦。留有充分的功率储备。

对吧???