回复:电磁制动器对编码器信号的干扰有多大?

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-10-29 12:01:35

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-10-29 11:12:57的发言 >9楼

那这个编码器是否是垃圾?


用EMC来解释,就是要么是电磁制动器干扰了别人(不符合EMC兼容规则);要么是编码器受到别人的干扰(不符合EMC兼容规则)。各打五十大板。

以下是引用威师爷在2017-10-28 19:19:26的发言 >8楼:一动作马上报编码器...

引用8楼详细内容:

一动作马上报编码器故障,现在把编码器的安装距离与电磁制动器加大10mm左右现在没有再报故障。

应该是电磁副射引起的???

以下是引用芳季在2017-10-28 15:59:42的发言 >6楼:编码器使用塑料联轴...

引用6楼详细内容:

编码器使用塑料联轴器和金属联轴器会不会有区别?

是刹车电机吧?你觉得是刹车线圈通电的时候出事还是断电的时候出事?

K版一语中的!

赞同你的观点,我也认为是编码器太水了。

抗干扰性能太差了。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl