现场有一台冷床上料台架,用的电机型号是YZR-355L1-10 90KW,2012年装上的,前天正常使用电机冒烟,测量电机机绝缘为零,拆开电机里面转子和定子都烧了个洞,电子开关柜内用的400A断路器没跳闸,上级配电柜用的360A断路器跳闸。测量电子开关柜里面的晶闸管的阴阳两极,用万用表20M欧档,有的阻值在3.0以上,有的阻值在0.05以下,我当时判断阻值小的晶闸管老化了,拆下旧的发现阴阳两极的表面已起斑点,有两个表面还有融化的小洞,像米粒一样大小,换上新的晶闸管,测量着新管子阴阳两极阻值也不高,问题出现在我上电带上负载试了试,断电后重新测量,发现阻值有变化,之前阴阳两极阻值小的再次测量数值也变大了,是不是晶闸管导通过里面存有电荷,影响阴阳两极的阻值,或者是这样测量是不准确的方法不对!有大咖么,麻烦指导一下!!