发布于 2005-06-22 12:55:03
0楼
首先在STEP7的硬件组态里"OPTIONS"菜单的"INSTALL NEW GSD"中导入EM277的GSD文件.双击硬件组态中CPU摸件下的"DP"栏,在"GENERAL"选项卡中NETWORK的属性中新建一个PROFIBUS 网络,OPERATING MODE选项卡中选DP MASTER.
将右边 PROFIBUS DP下的ADDITIONAL FIELD DEVICES下的PLC下的SIMATIC下的EM 277 PROFIBUS-DP拖到硬件组态的PROFIBUS总线下.在总线上就增加了一个EM277从站,双击此从站,在GENERAL 的PROFIBUS 下设定地址(必须和S7-200硬件一致),在PARAMETER ASSIGNMENT选项卡的DEVICE-SPECIFIC PARAMETER 中设定200中通讯的存储区起始地址(默认为V0000).
点击EM277后在下端窗口可以插入虚拟输入输出模块,最多32字输入32字输出,有明确的地址,在300中当作普通的I/O用就行.
比方说加了32字的输入,32字的输出,使用默认存储区,则在200中从V00到V63是300送到200中的数据,V64到V127是200送到300中的数据.
应该够详细了,如还有问题再和我联系bymanw@sohu.com