处境如题,现在公司搬迁到新厂区,在建设中的工业园中,电压一直存在较大不稳定,28日下午突然出现3台西门子系统的机床都报警了,据操作工维修工反应,报警出现时照明灯(led灯)出现明显闪烁。
801C系统报警3000
828d系统报警207841,21612,206200,207862,25201
810d系统报警21612,700423(缺少供给和反馈单元的电网保护接通信息),700421(供给和反馈单元为做好运行准备),700212电网保护。该设备是德玛吉数控车。
请教各位老师,有没有办法可以消除或者预防这种电源供电不稳定造成的报警故障?
是否需要添加硬件?