这个效率是怎么得到的呢?17kw的轴功率配30kw的电机,大马拉小车,效率真有那么高啊。这些暂且不论,从楼主的试验数据来看,电机本身就不正常。
这个效率是怎么得到的呢?17kw的轴功率配30kw的电机,大马拉小车,效率真有那么高啊。这些暂且不论,从楼主的试验数据来看,电机本身就不正常。
我电机是30kw,考虑到过载情况,所以设计电机时候留有余量。可以说你搞个17kw高速电机,出现异常,是不是电机直接报废? 其实,22kw电机就可以!只是我留有余量!从体积上,变化不大!我运行的时候,电机转速只需要18000rpm就可以。
如果你说电机本身不正常,我也在测试,电机都改三次了。就是重新设计安装磁块! 反电动势340v。按这个标准做出来,就是在带载和不带栽,如果是额定值,输出电压就是ac340v!只会上下波动,但是也不能太离谱!
但是,你说是电机问题,这和变频器调试有很大的关系。 变频器在600hz以上调整,各方面的参数调整,变频器的性能都不能确定。
我是左右为难,变频器换过,厂家都来过人,这个高速电机返厂三次了!
除了电机和变频器,有木有觉得其他原因呢?加载大小,管道的设计,整体系统的合理性???