以下是引用Haohaobb在2017-10-25 12:17:10的发言 >8楼

变频器现在已经用了4芯屏蔽电缆了,屏蔽层和地线控制柜侧也都接地了,电机侧的地线也接了。目前变频器这边是这样的了,版主认为还需要做哪些工作呢?


一开始编码器用了一根和电机一样的4芯屏蔽线,接电源和AB相信号,频率到45hz,干扰非常厉害,脉冲丢失严重。


后来换成网线,电源和信号线都走网线直接接到PLC里面,效果非常好,定位数据比较准。

如果编码器电源用其他电缆,信号线用网线,每次定位还是有明显的误差的,虽然比用普通4芯屏蔽电缆要好很多。但是误差是有的。

那看样子编码器的直流24v电源和信号线还必须用一根电缆。



以下是引用yming在2017-10-25 10:14:50的发言 >6楼:你要仅仅是现场试机...

引用6楼详细内容:

你要仅仅是现场试机,是可以试试的。

最后的关键,还是要先处理好变频器的EMC问题。



以下是引用Haohaobb在2017-10-25 10:05:21的发言 >5楼:刚才把电机电缆和编...

引用5楼详细内容:

刚才把电机电缆和编码器电缆全换成了带屏蔽的,变频器到了45hz,编码器还是明显的数据不准,丢脉冲的现象。


换成带屏蔽的网线 效果会怎样呢?

以下是引用yming在2017-10-25 09:59:50的发言 >4楼:楼主的问题明显是...

引用4楼详细内容:

楼主的问题明显是编码器电缆受到干扰。

因为编码器接受信号的特点是需要非常高的灵敏度,不正常的波形、信号的反射都会产生错误。

所以,编码器电缆是两两绞合的信号对绞线制成的,有双层屏蔽。

安装还要做好等电势,才能长久正常工作。

编码器的电缆最好还是使用编码器专用电缆。

编码器电缆不只需要屏蔽电缆,还需要双绞,要求高点的使用双层屏蔽双绞电缆,即整个电缆芯线外层屏蔽,然后内部每对双绞线又单独屏蔽,只有这样才能更好的防止干扰。


双绞线的作用是用来降低电磁辐射与外部电磁干扰的影响,你最早使用的只有屏蔽功能,没有双绞,所以还会受到干扰。

而一般的网线都具有双绞屏蔽的功能,所以你没再出问题