变频器现在已经用了4芯屏蔽电缆了,屏蔽层和地线控制柜侧也都接地了,电机侧的地线也接了。目前变频器这边是这样的了,版主认为还需要做哪些工作呢?
一开始编码器用了一根和电机一样的4芯屏蔽线,接电源和AB相信号,频率到45hz,干扰非常厉害,脉冲丢失严重。
后来换成网线,电源和信号线都走网线直接接到PLC里面,效果非常好,定位数据比较准。
如果编码器电源用其他电缆,信号线用网线,每次定位还是有明显的误差的,虽然比用普通4芯屏蔽电缆要好很多。但是误差是有的。
那看样子编码器的直流24v电源和信号线还必须用一根电缆。
编码器的电缆最好还是使用编码器专用电缆。
编码器电缆不只需要屏蔽电缆,还需要双绞,要求高点的使用双层屏蔽双绞电缆,即整个电缆芯线外层屏蔽,然后内部每对双绞线又单独屏蔽,只有这样才能更好的防止干扰。
双绞线的作用是用来降低电磁辐射与外部电磁干扰的影响,你最早使用的只有屏蔽功能,没有双绞,所以还会受到干扰。
而一般的网线都具有双绞屏蔽的功能,所以你没再出问题