回复:变频器输出电压只有AC260V 是什么原因?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37293
  • 精华

    455
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-30 19:01:37

55楼

哈哈,楼主真逗,矢量控制做到了666,7Hz?行吗?西门子的工程型变频器才做到极限是300Hz(矢量控制)。而且对此我也做过电机对拖的台架性能测试,300Hz运行下很勉强的。在大转矩负载时,容易报错。同样的,V/F的300Hz就稳当多了。你的变频器水平很高?


矢量控制是需要控制的响应速度的。如果是闭环的转速控制(非矢量控制的)或开环的V/F控制,这么高的运行频率(666.7Hz),还是有可能的。所以,你说有也好,能也好,实验数据说话吧。仅仅把指标摆出来,还是没有什么说服力的,只有实测才有可能。


比如说,矢量控制最基本的是额定转速以前恒转矩特性,你的这个矢量控制,恒转矩的特性曲线呢?不是算的,是实测的,拿出来晒晒?而且,要把测试方法一并共享,以提高你的数据的真实性。


对此我很感兴趣呦。

我是你的朋友