以下是引用yming在2017-10-30 18:53:40的发言 >3楼


Hi,你们都不用 Traces 么?不需要用S置位来作检查呀。

Traces 可以做到不管扫描周期有多快,每个扫描循环都可记录你关心的那个变量,找出问题所在。

只需要定好触发条件。记录后,上载就看见了。

这个功能和驱动的Traces记录工具是差不多的。


以下是引用威师爷在2017-10-30 18:20:24的发言 >2楼:通是通了,应该是通...

引用2楼详细内容:

通是通了,应该是通了一个扫描周期,你把m0.6的线圈改用S置位指今捕捉一下看看?。

一个扫描周期才几个ms用肉眼看不出来的。

也不明白你的程序用意是什么?m0.6用来控制什么信号?

以下是引用幸福家庭在2017-10-30 17:56:20的发言 >1楼:这个和CPU程序执...

引用1楼详细内容:

这个和CPU程序执行顺序有关,将程序段1和2调换一下位置就好了。