回复:安全集成SPL的安全逻辑程序safe.spf

奋斗的小年轻

  • 帖子

    329
  • 精华

    3
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-11-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-10-30 20:08:36

12楼

展开查看
以下是引用gelu172在2017-10-30 19:00:07的发言 >11楼

楼上的大侠,犯了一个比较容易犯的小失误,搞混了两个参数之间的含义。

$MC_PROG_EVENT_MASK(MD20108)和$P_PORG_EVENT,两者不是一回事,不要混为一谈。

以下是引用sky521在2017-10-30 10:55:39的发言 >:$P_PORG_EVE...

引用详细内容:

$P_PORG_EVENT==4  power on时调用safe.spf

调用条件是MD20108,不应该是$P_PORG_EVENT==8H或者20H吗?

如何理解?


@gelu172:

您好!我就是想知道$P_PORG_EVENT==4  这个条件是如何设定的,为什么是等于4?或者说在20108中设定好了后就可以不使用if($P_PORG_EVENT==4)这样的条件,直接call后面的部分!

$P_PORG_EVENT这个参数是NCK-SPL中定义的吗?

评论