恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-10-31 11:09:38
59楼
是的,同步电机的效率能达到0.95以上。这点没问题。无异议。
问题正如yming版主所言,同步电机的效率高,功率因数高,对电网而言没用,它中间还隔着变频器呢,对网测而言,效率和功率因数是由变频器决定的,不是电机。
好了,先不讨论这些,先说你的问题,是否检查下变频器空载状态的直流母线电压?这个很重要。因为你一直认为变频器输出的电压低。看看是否从源头就有问题呢?
直流母线电压是556v
但是,随着转速的升高,直流母线电压会降低的,为513v左右,这也会降低输出电压的。
变频器厂家说,直流母线电压降低是正常的,不用理会。关键是输出电压一直达不到反电动势的电压,这就是问题所在,变频器说电机问题,电机说变频器的问题 !扯皮!他们之间还是相互合作关系,搞的我蒙圈!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主