恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-10-31 11:30:41
60楼
哈哈,楼主真逗,矢量控制做到了666,7Hz?行吗?西门子的工程型变频器才做到极限是300Hz(矢量控制)。而且对此我也做过电机对拖的台架性能测试,300Hz运行下很勉强的。在大转矩负载时,容易报错。同样的,V/F的300Hz就稳当多了。你的变频器水平很高?
矢量控制是需要控制的响应速度的。如果是闭环的转速控制(非矢量控制的)或开环的V/F控制,这么高的运行频率(666.7Hz),还是有可能的。所以,你说有也好,能也好,实验数据说话吧。仅仅把指标摆出来,还是没有什么说服力的,只有实测才有可能。
比如说,矢量控制最基本的是额定转速以前恒转矩特性,你的这个矢量控制,恒转矩的特性曲线呢?不是算的,是实测的,拿出来晒晒?而且,要把测试方法一并共享,以提高你的数据的真实性。
对此我很感兴趣呦。
永磁同步电机用沃森变频器控制,使用的无速度传感器矢量控制(SVC),
你的这个矢量控制,恒转矩的特性曲线呢?不是算的,是实测的,拿出来晒晒?而且,要把测试方法一并共享,以提高你的数据的真实性。
我们根据工控设计,利用三元流体设计软件计算出流量 扬程 转速的特性曲线图。我实测,就是要求的转速18000rpm。然后慢慢加载调试,根据不同的流量 压力 计算出扬程,计算出的点和理论值相贴近重叠最好! 我帖子里发的有数据,要求动静压2.5mpa,流量18m3/h。我的水泵出口管径9.2mm。扬程实现250m。
我测试,定速在18000rpm,然后调节流量,这个时候电流的变化已超出额定电流,无法再继续加载,流量达不到我的理论值及其附近,压力也是。这就尴尬了!
图片:
流量慢慢增大,但是还差很多,这个时候,电机电流57a。有点尴尬!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主