以下是引用kdrjl在2017-10-28 17:04:00的发言 >31楼

这个实验做得很好!


首先,全部关闭出口时,电机运行在17000rpm稳定不变,电机电流就已经达到了56A?这说明什么?说明电机已经出满力了,还没达到额定转速,电机的电流就超过额定值了。能力呀,这是能力问题。后面的事就别再说了。


第一,首先判断电机在2000rpm是不是能带满载30kW。这个让电机和变频器制造商出具证明。要实测的,可以信服的证明。


第二,想办法论证这套泵的机械传动系,证明他在20000rpm运行下,负载阻力小于30kW。后者是小于14.325Nm。


只有这样,才能说清楚问题的出处。不要强调理论的计算和设计,一切要试验数据和结果说话。


其实,到目前为止,我觉得你被变频器和电机制造商忽悠了。理由是:


第一,变频器的显示参数,那个9.3kW的空载功率,它与谁都对不上。如果是电功率,就是电压乘以电流,显示的250V,16A,电功率对的上吗?如果是输出功率,就更没谱了。因为输出功率是根号3倍的电压乘以电流,但还有功率因数和效率呢,这两个参数都是小于1的。说高效等于100%?那也到不了9.3kW,一个动力系统,如果输入功率小于输出功率是什么?是永动机了?笑话。所以,变频器里显示的参数是可笑的。


第二,就是这个系统,4极电机20000rpm时30kW?很难做的。电机的磁路要够用,电机的转速要达到,所以电机的结构细长比很大?他既然提供了额定数据,就应该问问,这个数据他们是算的?还是出场做了实测验证?验证的设备是什么?验证的方法是什么?这些问题,特别是原理一定要搞清楚,要确认它数据的真实性。

以下是引用左传在2017-10-28 09:55:59的发言 >15楼:而且这样的问题,实...

引用15楼详细内容:

而且这样的问题,实际试一下就知道了,固定的泵进出口,此时电机转速不变,观测电机实际电流,当阻挡一下泵的进口截面,改变一下截面积,你就会看到电机电流的变化了。


这个我们在出口做过实验,出口管道关闭或是打开很小,这个时候我运行在17000rpm,电流56A.。我把出口打开或是稍微开大一点,电流立马升到快70A,我直接停机了!

这个实验做得很好!


首先,全部关闭出口时,电机运行在17000rpm稳定不变,电机电流就已经达到了56A?这说明什么?说明电机已经出满力了,还没达到额定转速,电机的电流就超过额定值了。能力呀,这是能力问题。后面的事就别再说了。



现在就是这样的情况,电机电流一到额定,输出电压低,我的流量还没有上去。这说明电机做功到额定了。如果继续加载,电机出力势必过载。这个真的怀疑是电机问题,跟厂家打电话,问他怎么做实验的,空载情况下所有电机的参数(电压也只有290多v,),带载人家就没有给实验。这就让我对电机不敢肯定了!


变频器也需要考虑的!至今,刚才还在实验。没啥意义了!

学无止境