回复:网线作为弱电控制线造成的变频器失控问题。

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-31 14:44:12

7楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2017-10-31 12:31:20的发言 >2楼

很好的经验啊,赞。网线的缺点,一是单股软铜线,本身机械强度不够,二是绝缘层不耐用,三是绝缘强度较低,最好的网线也不过200v耐压,但目前市面上的监控专用电缆药好很多。不管是控制电缆,还是编码器电缆,总网线只能临时应急,事后还是要换专用电缆才可靠。

控制电缆线一般都是多股软铜线,这样热胀冷缩时候都有延展性就比较好,网线内单根铜线,且绝缘层不好,所以日积月累热胀冷缩就造成了爆裂。图一时省事致使隐患一直存在。