回复:S7-200smart 子程序调用问题

碎梦尘封

  • 帖子

    61
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2016-07-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-10-31 15:53:26

13楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-10-31 15:25:29的发言 >12楼

你程序里都有我说的三大忌吧?

谢谢你的支持,

第一点,上升沿用习惯了,要不我改RS指令?

第二点,中间变量先出现触点,这个还真不知道有忌讳,我改正下试试。

第三点,指令OFF?是指的L0.0吗?它OFF的时候是赋值0给变量的,ON的时候对中间触点赋值一次。按照我的想法,中间变量不应该保留以前遗留的值啊,这在另一个程序里能正常运行赋值的。我怎么也没想明白,目前只好把L变量都去掉了,换成V变量和Q变量了,一套一套的复制修改地址吧。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33274条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。