回复:S7-200smart 子程序调用问题

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15622
  • 精华

    102
  • 被关注

    967

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-31 20:51:58

14楼

展开查看
以下是引用碎梦尘封在2017-10-31 15:53:26的发言 >

谢谢你的支持,

第一点,上升沿用习惯了,要不我改RS指令?

第二点,中间变量先出现触点,这个还真不知道有忌讳,我改正下试试。

第三点,指令OFF?是指的L0.0吗?它OFF的时候是赋值0给变量的,ON的时候对中间触点赋值一次。按照我的想法,中间变量不应该保留以前遗留的值啊,这在另一个程序里能正常运行赋值的。我怎么也没想明白,目前只好把L变量都去掉了,换成V变量和Q变量了,一套一套的复制修改地址吧。


第一点,你做的时候不要违反第二点就可以了。

第二点,你知道没有出现赋值指令之前的触点是on还是off呢?

第三点,一个set指令,off的时候这个点是on还是off?一个mov指令,off的时候这个操作数是100还是1000?

中间变量是应该保留以前的值,没错。你知道以前是多少,就行了。

去掉L都换成vQ,那是放弃使用子程序了?

评论