恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-11-01 09:34:37
67楼
380三相全桥整流后的直流母线电压就是514v,因为母线通常是有滤波电容,空载会补偿到530v,带载后母线电压降到514v,的确很正常呀!除非母线电容弄个超级电容,容量远大于负载才不会下降。
谁测量过变频器输出端的电压过?我是没有测量过的。它输出的都不是正弦波,用普通万用表能测吗?调制波都达到600hz了,载波得有多高啊!象这种高频应用不需要带输出滤波器吗?而且还是非屏蔽电缆?电机倒是变频专用的(变频电机实际上就是散热风扇有专供电源,而且是针对异步电机的,永磁同步电机转子不会严重发热,也就没所谓),但电缆却弄得这么不专业,我是听说过有专门的变频器输出电缆的,哈哈!
听老电工说过一个事,有次排查一盏灯不亮,结果发现火线穿管,而零线是就近接线没有穿管,电压都消耗在电线上了。
左元老是找答案里的令人景仰的专家呀!很少在技术论坛看到踪影,友情地顶一下,以示敬意。
谁测量过变频器输出端的电压过?我是没有测量过的。它输出的都不是正弦波,用普通万用表能测吗?调制波都达到600hz了,载波得有多高啊!象这种高频应用不需要带输出滤波器吗?而且还是非屏蔽电缆?
我测量过用万用表测量。有个P端对每相之间电压,还是测量的直流。方法当时厂家给说了,我也测量了。变频器正常。
载波频率8k
输出滤波器没有安装,因为,线路损耗能有多少压降呢?我只有30米的距离! 屏蔽电缆也没有选择,我只是25平方三相电缆,他电机就是出来三相线,连个接地端也没有!
比起这里的专家,我就是低手,称不上大侠!多谢你的夸赞。我们相互学习,相互进步!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主