关于矢量控制最高运行频率的限制,这也是我一直困惑的问题。记得为此我与其他品牌产品的技术交流过,那些品牌都不限制,一律600Hz,我不知道为什么西门子非要把传动矢量控制限制在最高300Hz。


另外,现在好像对传动的变频器调速,最高频率都设置了限制,不许超过500Hz的限值。主要是考虑对环境的影响。


我是你的朋友