回复:关于提升机选制动电阻的算法

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-01 16:48:29

1楼

这个公式不适合突加突减额定负载的制动。变频器会激活过压故障的。


验证举例,以30kW电机为例,额定电流60A左右,如果利用上面的公式:


R = 700 / P = 700 / 30 = 23.33O 欧姆


此时,如果忽略制动单元的压降,在直流母线吸收的制动电流为:


V / R = I = 700 / 23.33 = 30 A


根据上述计算结果,直流母线30A的吸收电流,折算到电机的线电流就是小于30A了,而30kW的额定电流为60A,才不满1/2?怎么能做到满载制动呢?


所以这样的经验公式,只能是针对特定的载荷制动。不具备普遍性,特别是起升控制。制动功率要满载呦。