在这里先说一下,我这个帖子的内容说的不是西家的产品,而是安川的产品,我要吐槽一下他们家的变频器
如果我有的选择我不会选择这个品牌的变频器。
言归正传:
事情是这样的,使用了安川通用型变频器(闭环矢量控制)加PROFIBUS-DP搭配西门子的S7-300进行提升机的负载测试,为了测试各种各样的工况,测试所有可能存在的安全隐患。为了测试当电机失速以后变频器的响应数据,所以我特意把下降时的转矩控制在很低的水平下,特意让负载下滑,人为制造溜车故障,没想到这么不起眼的测试居然发现了天大的安全漏洞。
这个变频器有一个参数设置发生OS/超速故障时的响应,我在参数里设置了发生OS超速故障的响应是紧急停止,紧急停止斜坡时间是0.5S,理论上应该是发生OS超速故障时应该在0.5S以内停止下来,可是事与愿违。
在下面开始描述故障问题之前先说一下这个系统的抱闸控制回路,这个电机上配置了制动器,制动器控制是由变频器的多功能继电器控制,在输出频率大于3HZ时打开,小于3HZ时闭合进行制动。理论上所有故障发生时变频器应该停止输出进行制动。
在测试的过程中把下降速度开到100%,这个时候由于我把转矩限制在10%以内所以负载开始急剧下滑,这个时候变频器闭环速度监控回路开始动作OS超速故障,第一把还行,稳稳当当的刹住了停止下来了,于是开始第二次的测试,这下就没有那么稳当了,与第一次一样,下降一会就开始急剧下滑,变频器故障指示灯亮起,还是OS超速故障,可是这一次居然没有停止下来,一直往下溜直到负载悬空以后过了一会才停止下来,如果这个是现场实际使用那就要出大事情了,然后反反复复进行了多次同样的测试,基本上每5次测试就有2-3次故障不会刹车停止的问题,这里就奇怪了,为什么不是100%停止不下来?又为什么不是应该100%停止下来?为什么有时候会停止下来?有时候又不行?接下来为了验证是不是某些地方还没有考虑好?某些参数没有设置正确?不过经过一一排除确认是没有任何问题以后,我得出了答案,我认为这个品牌的变频器有BUG,有漏洞。
没想到结果是这样的,发生这么严重的故障停止不下来这是多么的可怕?
还是西门子的有保障!