回复:林子大了什么鸟都有 之 安川变频器发生OS超速故障以后根本停止不下来,危险 危险

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-11-01 20:39:00

4楼

展开查看
以下是引用唐诗宋瓷在2017-11-01 20:31:45的发言 >3楼

我怎么感觉是使用的问题呢?安川在港机上应用不少啊

的确我是有意识的让这个变频器产生超速故障,我想统计看看产生超速故障以后变频器停止下来的响应时间速度的数据,本来一开始我并没有怀疑它会停止不下来,我只会怀疑停止下来的速度有多快需要多少时间?例如100ms 200ms?。


然而发生了上面描述的问题,发这个帖子之前我已经联系了10次技术支持,并且进行了接近20个小时的测试,最后的确找不出任何破绽,同时厂家也说不出什么原因。

光从在同一个环境条件下测试有时候可以停止下来,有时候却停不下来这一点已经可以证明的确是有问题的。不知道大家是否认可我的观点?


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl