恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-11-01 21:11:33
2楼
这个公式不适合突加突减额定负载的制动。变频器会激活过压故障的。
验证举例,以30kW电机为例,额定电流60A左右,如果利用上面的公式:
R = 700 / P = 700 / 30 = 23.33O 欧姆
此时,如果忽略制动单元的压降,在直流母线吸收的制动电流为:
V / R = I = 700 / 23.33 = 30 A
根据上述计算结果,直流母线30A的吸收电流,折算到电机的线电流就是小于30A了,而30kW的额定电流为60A,才不满1/2?怎么能做到满载制动呢?
所以这样的经验公式,只能是针对特定的载荷制动。不具备普遍性,特别是起升控制。制动功率要满载呦。
K版!制动功率选择合适以后,阻值应该要如何确定?
例如提升机45KW,频繁启动,需要做到满载制动。如何合理选择电阻?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主