我使用DP网进行430变频器控制,在STEP 7组态中,使用了0PKW和4PZD,通过PZD来实现变频器的读写操作,但是对于PZD第二个控制字中进行频率给定的时候,它的最大给定值是多少?因为我进行压力的闭环PID控制,PID控制器的输出是0~27648,但是变频器通过DP网给定频率,可能最大是27648吗,我以前涉及过,最大好像只有3000,如有内行人,执教一二!
还有就是一般440以下的变频器,第一个控制字为047F时,起动变频器;而第二个控制字为变频频率给定值,就我的压力闭环控制而言,是不是有必要把27648线性化成3000啊?
知道者帮忙!