回复:1500 CPU电机块LAD(附件是程序)

Mr S

  • 帖子

    478
  • 精华

    1
  • 被关注

    53

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-01 22:13:59

31楼

展开查看
以下是引用宁超在2017-11-01 21:24:37的发言 >29楼

本来想跟大家探讨一下的,可是感觉情况有点不对。

其实我提了不少问题啊。

不知道有没有人下载看了。可以跟我提几个你不理解的地方。

楼主的程序确实考虑很周详,是否能详细说明一下声明变量的具体含义和实际位置。你的程序看了两遍,还是有一些不太理解,比如“ModLiOp、ManModLi、AutModLi”;StartAut、StopAut是自动的启动和停止吧,为什么用两个控制信号,一个不是更容易控制吗?还有“Trip”是指断路器跳闸?本来花了半天的时间把楼主的程序敲出来了,收藏慢慢研究,可惜的是一不小心恢复系统搞丢了。另外想请教一下楼主wincc画面怎么做成仿PCS7的风格,求方法,万分感谢!

永无止境!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10833条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。