回复:1500 CPU电机块LAD(附件是程序)

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    370

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-02 06:24:08

32楼

展开查看
以下是引用Mr S在2017-11-01 22:13:59的发言 >31楼

楼主的程序确实考虑很周详,是否能详细说明一下声明变量的具体含义和实际位置。你的程序看了两遍,还是有一些不太理解,比如“ModLiOp、ManModLi、AutModLi”;StartAut、StopAut是自动的启动和停止吧,为什么用两个控制信号,一个不是更容易控制吗?还有“Trip”是指断路器跳闸?本来花了半天的时间把楼主的程序敲出来了,收藏慢慢研究,可惜的是一不小心恢复系统搞丢了。另外想请教一下楼主wincc画面怎么做成仿PCS7的风格,求方法,万分感谢!

以下是引用宁超在2017-11-01 21:24:37的发言 >29楼:本来想跟大家探讨一...

引用29楼详细内容:

本来想跟大家探讨一下的,可是感觉情况有点不对。

其实我提了不少问题啊。

不知道有没有人下载看了。可以跟我提几个你不理解的地方。

非常感谢你的关注。modliop 其中的li 其实是link 意思,由变量连接传递信号。比如graph 把modliop 置1后,程序就获得了控制电机手自动和启停的权限,为0则释放操作权限给操作员。直接表现就是控制操作面板上的按钮是否使能。自动=modliop (1)+autmodli (1)+manmodli (0)
Man manual
Aut automatic
Li link
Op operator
Mod mode