回复:天无绝人之路 之 PROFIBUS-DP通讯

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21056
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-02 08:24:20

15楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-11-01 08:29:19的发言 >10楼

Z版!

实际是楼主的系统存在较严重的工频干扰导致的//非常赞同你的意见!

那要如何解决这个这个问题?

以下是引用Zane在2017-11-01 00:04:40的发言 >9楼:呵呵,打通了变频的...

引用9楼详细内容:

呵呵,打通了变频的任督二脉这是。


玩笑了,实际是楼主的系统存在较严重的工频干扰导致的

能否上个图片,看一下电控柜及布线的情况

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。