以下是引用yming在2017-11-02 09:00:25的发言 >16楼

12M速率本来就是Profibus的标准。降低速率仅仅是为了长距离通讯中,电缆每米电容容抗的的关系。

20米长的距离22台变频器,PB电缆长度32米,315-2DP使用12M速率毫无问题。

主要就是变频器的EMC(其中最主要的就是等电势)没有做好。485对共模是很敏感的,低速率时,信号上毛刺太多。


以下是引用威师爷在2017-11-01 08:29:19的发言 >10楼:Z版!实际是楼主的...

引用10楼详细内容:

Z版!

实际是楼主的系统存在较严重的工频干扰导致的//非常赞同你的意见!

那要如何解决这个这个问题?

以下是引用Zane在2017-11-01 00:04:40的发言 >9楼:呵呵,打通了变频的...

引用9楼详细内容:

呵呵,打通了变频的任督二脉这是。


玩笑了,实际是楼主的系统存在较严重的工频干扰导致的

Y版!

应该是是你说的原因!EMC没有做好,加上低速率时,信号上毛刺太多引起的现象