钢管生产厂家,辊道旋转电机都是一拖多方式。

工程设计用到过1托10的方式,正常运行。应用中遇到过个别电机跳闸不运行情况。

设计:1、断路器+输入电抗器+变频器+制动电阻+马达开关方式。

      2、变频器选型时容量稍微大点,断路器正常选型。电抗器选型正常选型。

      3、所有辊道电机回路增加马达开关+辅助触点,变频器出线后接马达开关,然后到端子。马达开关信号反馈给PLC,只报警不停机。

      4、柜内散热一定做好,13年在湖州有一个项目。配电柜安装在厂房内,轨道旁。车间温度40多度,感觉现场辊道电机防护层有点发软。所有柜内空气一定要流通。热量一定及时散发。

施工:现场电机电缆施工一定要规范,电缆一定要整齐不杂乱。

      接地良好


路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!