我们的一台840D数控系统机床,以前时常出现MMC与NC/PLC通讯失败的问题,而且MCP上的灯闪烁,但是重新启动后故障便消除了,前几天,机床终于瘫痪了,MMC与NC/PLC通讯失败,且断电重新启动都不行,无奈之下,检查各个接头以及MPI电缆,均正常,后来换了根好的电缆,但是故障仍然存在,后来将MCP上的DIP开关设定地址换了一个,断电重启发现MMC与NC/PLC通讯正常,但是MCP上无灯亮,此时判断可能是MCP的MPI接口坏,于是将连到MMC的MPI接口的终端电阻ON,但是连到MCP的没有拔掉,发现故障仍然存在,后来将连到MCP的MPI电缆拔掉,重启后通讯故障消除.
关于这个故障我有几个问题:
1、是否可以判断是MCP的MPI口导致此故障的发生。
2、为什么终端电阻不起作用呢?MMC的MPI接口的终端电阻ON后,应该已经将MCP面板屏蔽了啊,我利用样机做过实验,发现ON和OFF对MCP没有什么影响。不知道是为什么啊?