回复:300512报警电机报闸抱死

lranbing

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    8832
  • 精华

    48
  • 被关注

    346

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-02 11:14:59

2楼

展开查看
以下是引用子烟在2017-11-02 04:53:25的发言 >楼主

一淬火机床,两个旋转轴A,C轴分别驱动两个托轮,两个托轮驱动一个工件旋转,机床自动程序运行时出现过托轮不转,工件还继续加热,无任何报警,已排除机械原因,现因调整了一下plc程序后,手动点动轴旋转,开始2分钟左右功率条能够达到60%,运行个2,3分钟机床就报300512等主要报警,驱动X35红灯亮。后来把程序还原,报警依旧,最后更换一台电机才没有那些报警,发现之前的电机报闸一直处于报死状态,是电机坏了吗?

要运行2-3分钟才报警吗?换个电机就好了,个人认为是制动器的设置条件有问题。

不停的学习,不停的进步!