恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-11-02 11:14:59
2楼
一淬火机床,两个旋转轴A,C轴分别驱动两个托轮,两个托轮驱动一个工件旋转,机床自动程序运行时出现过托轮不转,工件还继续加热,无任何报警,已排除机械原因,现因调整了一下plc程序后,手动点动轴旋转,开始2分钟左右功率条能够达到60%,运行个2,3分钟机床就报300512等主要报警,驱动X35红灯亮。后来把程序还原,报警依旧,最后更换一台电机才没有那些报警,发现之前的电机报闸一直处于报死状态,是电机坏了吗?
要运行2-3分钟才报警吗?换个电机就好了,个人认为是制动器的设置条件有问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主