的确是电机PLC程序问题引起的,原PLC程序中用的是B轴的DB35.DBX61.5来控制A轴的报闸,我自作聪明将之改为A轴的DB34.DBX61.5来控制A轴的报闸,但是我不知道B轴是进给轴,A轴是旋转轴,B轴的B35.DBX61.5在机床正常运行时一直是1,报警时为0,但是A轴的DB34.DBX61.5无论正常还是非正常运行时都为0,所以我改后的程序报闸一直处于关断状况,导致运转后报闸烧死,哎,应该改之前确定一下信号状态的。谢谢各位的帮助!