回复:220V440变频器怎么设定参数?0.75KW的电机怎么接线?星型还是三角形接法?

eden_c

  • 帖子

    86
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-02 13:54:02

1楼

看了一下说明书,不知道对不对,电机是三角形接法,忘各位老师傅指正!    

恢复出厂值    

序号  参数    值    备注    

1    P0010    30    进入工厂复位准备状态    

2    P0970    1    将参数复位到出厂设定值    

快速调试    

1    P0003    3    

2    P0010    1    

3    P0304    380    电机额定电压:注意电机实际接线(Y/△)    

4    P0305    3.29    电机额定电流:注意电机实际接线(Y/△)电机铭牌标准1.9A    

5    P0307    0.75    电机额定功率    

6    P0308    0.7    电机功率因数    

7    P0310    50    电机额定频率    

8    P0311    1425    电机的额定速度    

9    P0700    1    选择命令给定源(启动/停止):1:BOP(操作面板)    

10    P1000    1    设置频率给定源1BOP电动电位计给定(面板)    

11    P1120    3    斜坡上升时间    

12    P1121    3    斜坡下降时间    

13    P1300    0    控制方式选择0线性V/F,要求电机的压频比准确    

14    P1910    1    使能电机识别,会出现A0541报警    

15    P3900    1    BUSY完成后,按启动按钮,等待电机自整定完成。    

参数设置    

1    P0700    2    I/O端子控制    

2    P1000    2    模拟量输入1通道(端子3,4)    

3    P0701    99    数字量输入1的功能:99:使能BICO参数化    

4    P0702    99    数字量输入2的功能:99:使能BICO参数化    

5    P2800    1    使能自由功能块    

6    P2801.0    1    使能AND1    

7    P2801.3    1    使能OR1    

8    P2816.0    r722.0    r722.0数字量输入1    

9    P2816.1    r2811    AND1的输出    

10    P2810.0    r2817    OR1的输出    

11    P2810.1    r722.1    r722.1数字量输入2    

12    P0840    r2811    正向运行的ON/OFF1命令    