恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-11-02 13:54:02
1楼
看了一下说明书,不知道对不对,电机是三角形接法,忘各位老师傅指正!
恢复出厂值
序号 参数 值 备注
1 P0010 30 进入工厂复位准备状态
2 P0970 1 将参数复位到出厂设定值
快速调试
1 P0003 3
2 P0010 1
3 P0304 380 电机额定电压:注意电机实际接线(Y/△)
4 P0305 3.29 电机额定电流:注意电机实际接线(Y/△)电机铭牌标准1.9A
5 P0307 0.75 电机额定功率
6 P0308 0.7 电机功率因数
7 P0310 50 电机额定频率
8 P0311 1425 电机的额定速度
9 P0700 1 选择命令给定源(启动/停止):1:BOP(操作面板)
10 P1000 1 设置频率给定源1BOP电动电位计给定(面板)
11 P1120 3 斜坡上升时间
12 P1121 3 斜坡下降时间
13 P1300 0 控制方式选择0线性V/F,要求电机的压频比准确
14 P1910 1 使能电机识别,会出现A0541报警
15 P3900 1 BUSY完成后,按启动按钮,等待电机自整定完成。
参数设置
1 P0700 2 I/O端子控制
2 P1000 2 模拟量输入1通道(端子3,4)
3 P0701 99 数字量输入1的功能:99:使能BICO参数化
4 P0702 99 数字量输入2的功能:99:使能BICO参数化
5 P2800 1 使能自由功能块
6 P2801.0 1 使能AND1
7 P2801.3 1 使能OR1
8 P2816.0 r722.0 r722.0数字量输入1
9 P2816.1 r2811 AND1的输出
10 P2810.0 r2817 OR1的输出
11 P2810.1 r722.1 r722.1数字量输入2
12 P0840 r2811 正向运行的ON/OFF1命令
请填写推广理由:
分享
只看
楼主