很早之前在西门子培训到时候,记得老师说过(不知道是不是我记错),PCS7的OB35如果没扫描完会自动延长直至程序执行完。不过那是CFC的Runtime Group的功能。
PCS7的建议反而是把所有信号都放到中断块里更新印象。硬件设置和程序统一。硬件设置PI,PQ更新使用100ms,那么程序就在100ms中断的组织块里使用I,Q区。这样能大大减小CPU的负荷。(抛开需要检查类似脉冲的DI信号)
OB35自动延长!应该是没有的事吧!西门自培训给的教材上我记得是有介绍各个OB在扫描过程中的执行机制。应该是KITT说的第六条