回复:天无绝人之路 之 PROFIBUS-DP通讯

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21215
  • 精华

    403
  • 被关注

    1495

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-11-02 18:41:37

19楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-11-02 09:12:14的发言 >17楼

Z版!

这个是在家里进行的测试,没有电气柜,只是简单的接了电源与地线!我认为EMC方面肯定是有问题的,但是不明白的是什么原因会引起低速率反而比高速率还不稳定?

以下是引用Zane在2017-11-02 08:24:20的发言 >15楼:能否上个图片,看一...

引用15楼详细内容:

能否上个图片,看一下电控柜及布线的情况

以下是引用威师爷在2017-11-01 08:29:19的发言 >10楼:Z版!实际是楼主的...

引用10楼详细内容:

Z版!

实际是楼主的系统存在较严重的工频干扰导致的//非常赞同你的意见!

那要如何解决这个这个问题?

以下是引用Zane在2017-11-01 00:04:40的发言 >9楼:呵呵,打通了变频...

引用9楼详细内容:

呵呵,打通了变频的任督二脉这是。


玩笑了,实际是楼主的系统存在较严重的工频干扰导致的

这就对了,市电的地线能用吗?接零接地的,还有偷电的,你是引入干扰了,搞不好烧通讯口