博途好是好,尤其是与HMI结合使用时,非常方便。但是缺陷是不太稳定。这不,做的好好的项目,一编译,出问题了:

 

很明确的提示,需要“software-rebuild all"。说实话,这个我有点懞,因为不知道哪里去rebuild all.

搜了搜论坛,发现有这个问题的提问,但没发现这个问题的解答。而且,还是V13时代的。

继续努力,去全球资源中心以”software-rebuild all"为关键词寻求解决,还不错,真找到了,虽然不是这个问题的直接解答,但是指出了这个rebuild-all的路径。按图索骥,找到问题。

如下:

 

然后成功解决问题:

 

 