回复:S120 BLM 合闸后断路器跳闸,小红豆弹出,整流单元无故障

aoxiang026

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-07-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-11-02 21:15:18

7楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-11-01 15:52:49的发言 >5楼

监控一下合闸信号吧,,

你的BLM是二极管整流的,也就是说同时启动,另外的两套都运行了,这个合闸后又断开了,是吧,

还有,两个BLM启动运行,这个直接合闸可以吗??我不知道,问一下,我都是一拖四。。

这个BLM起初故障是通过AOP30面板启动时,有预充电过程,但是断路器不合闸,AOP30面板上不显示直流母线电压(并联的BLM,其他两个合闸后,没合闸的也应显示直流母线电压),监视了预充电过程没有问题,判断是CIM板有问题,更换CIM板后,可以合闸了,但是合闸瞬间断路器红豆就跳出。