安川的变频器是日本的。以做伺服控制在中国市场多见。安川的变频器曾经以低压三电平输出而宣传。我没用过。但曾经听过介绍和应用推荐。
楼主还是应该本着查清问题为指导思想。最好寻求安川的技术支持能现场来一起解决问题。如果确认是不可靠,而不是使用不当,那就得想办法了。否则安全没有保证。
主要是确认一下你的超速模拟方法是否有违反实际状态的问题,确认一个以实际状态一致的模拟方案。再试看看是否能100%保护有效?
对于起重控制,如果出现溜钩,必须要机械锁死,严防重物坠地。这个不能含糊。
K版所言极是!
起重机的应用一点都不能含糊!
正是因为这样才会如此谨慎的进行反反复复的超速超速,否则也不会发现这样的问题,其实上一次测试时发生了超速是可以停止下来的,并且停止的响应非常快,按照标准这样是可以满足使用要求的了,可是接下来的测试让人大跌眼镜,居然有时候停的下来有时候又停止不下来。
出现这样的问题我也是没有办法了,先是查看自己的测试是否有那个抱闸的参数设置的不合理?看了一天也看不出来什么问题,第二天打电话找他们技术支持,说了一通,接着进行检查,然后接着又打电话给他们的技术支持,反反复复这样一直到最后一次打电话时可能不是特别注意说话的方式,我提了一下说会不会是一个BUG他们的技术支持就不高兴了,不能好好说话了,直接让我找代理商解决了。
如果不是山穷水尽我也不会在这里发这个帖子的!
虽然是我有意识的让变频器发生超速故障,但是这个所表现的状态就已经非常不正常了,电气系统理论上不应该在同一个故障条件下有时候可以停下来,有时候停不下来就说明已经是一个BUG了。
目前能够想到的是可能是测试环境的EMC条件不好导致变频器的CPU受到干扰了?除了这个可能是我的原因以外我真的想不到他们的理由在哪里!
谢谢!