SV和PV的值,我看一些程序员都是使用工程量,经过FC105处理之后,直接给到PV,比如温探头量程是0-150℃,PIW经过FC105处理后,得到过程值105.0℃,直接就给PV,这样真的好吗?
虽然FB41也可以输出负反馈调节,但P值并不容易确定。看帮助,SV和PV都应该在0-1之间,也就是FC105处理之后的过程值应该再除以150,然后给到PV才正确,这样处理之后,PID参数就能准确计算了。
最近使用200smart,关于PID指令,特别是PID回路算法讲解得非常清楚,帮助文档在给出PID回路算法之后,也讲到了输入和输出参数标准化的方法,如果输出是在0-1之间,那么,输入也应该在0-1之间才是合理的。300plc的PID输出是0-100之间,那么,输入也应该定标在0-100之间。