楼主的问题,楼上交流很热烈。而且各位都提出了很有参考价值的提示或分析。
楼主的问题,不是电网电压低,也不是内部的硬件问题,那么,剩下的就是负载突变导致的直流母线电压低了。因为负载突变,过大的加速电流会瞬间抽走直流母线电容器的储能,导致直流母线电压顺时跌落激活故障。
有针对性的解决方案:
第一,看看P640的参数设置,是不是太大了?尽量设置在不过载的状态,或1.3倍电机额定电流以下为宜。在负载突变时,,利用变频器的截止电流特性和功能,缓解直流母线的加速电流。维持直流母线电压不大幅度跌落;
第二,延长加速斜波时间试试